Hallo Zusammen,
ich bin mitten in der Planung für die Tanke unseres Mach e und möchte gerne die Wallbox von Ford nutzen.
Weiß jemand von euch, welcher RCD Typ in der Verteilung für die Wallbox gefordert wird ?
Bedankt.
Hallo Zusammen,
ich bin mitten in der Planung für die Tanke unseres Mach e und möchte gerne die Wallbox von Ford nutzen.
Weiß jemand von euch, welcher RCD Typ in der Verteilung für die Wallbox gefordert wird ?
Bedankt.
Die Ford Connect Box ist mit einer DC Fehlerstromerkennung ausgestattet. Somit reicht ein FI Typ A. Steht auch so im Handbuch der Box.
Danke für die Info.
Hat einer von Euch schon die Ford Connected Wallbox installiert? Bei mir wurde sie gestern angeschlossen. Leider habe ich das Setup über die Ford Pass App erst vornehmen können nachdem der Elektriker schon weg war. Die Verbindung zur Wallbox funktioniert, allerdings wird in der App ein Installationsfehler angezeigt und die LED lautet dauerhaft gelb. Hat jemand eine Idee?
Warten, bis der Elektriker seine Rechnung gestellt hat.
Nicht bezahlen, bis der Fehler behoben ist.
Hast du das Ding noch einmal stromlos geschaltet, 5 Minuten gewartet und wieder eingeschaltet?
Kann Wunder bewirken.
Habe ich schon probiert. Kein Erfolg.
Der Elektriker war gerade da und wir haben das Problem gemeinsam gelöst. die Ford Connected Wallbox hat eine Drehfelderkennung und ein zwei Leiter waren vertauscht. Jetzt funktioniert alles und das Pony kann kommen.
Gute Info, danke!
Wozu auch immer die Drehfelderkennung gut sein soll...
Vielen Dank! Meine Ford Box ist zwar schon ab der Wand, aber noch nicht abgeschlossen. Mein Elektriker (Schwiegervater) wird instruiert.
Vielen Dank!
Gute Info, danke!
Wozu auch immer die Drehfelderkennung gut sein soll...
Hier verstehe ich es auch nicht aber das wird seinen Sinn haben.
Wenn man bei Drehstrommotoren zwei Phasen vertauscht, dreht sich der Motor rückwärts.
Nicht das dein Mach-E nur noch rückwärts fahren kann ...
Jaja, der musste ja kommen...
Aber ernsthaft, wenn es da einen technischen Grund dafür gibt, dass der MME ein richtungsdefiniertes Drehfeld beim Laden an AC braucht, dann gute Nacht.
Der Elektriker vermutet, dass die Drehfelderkennung für die Elektronik der Box notwendig ist und nicht für das Laden.
Das wäre verkraftbar.
Vielleicht auch um zu verhindern, dass 2x die gleiche Phase angeschlossen ist? So ein Fehler kann ja irgendwo in der vorgelagerten Installation passieren. Die Drehfelderkennung stellt sicher, dass es 3 Phasen sind...
Das wäre eine plausible Erklärung.
Lässt sich bei der Installation relativ einfach messen, sofern man da einen Verdacht hat.
Hallo an alle, die Ihre Ford Wallbox schon angeschlossen haben.
Könntet ihr vielleicht einmal ein Bild der Jumperstellung fotografieren bzw. die hier schriftlich festhalten?
Danke an euch!
Sehr ich das richtig, dass hier kein Jumper gesetzt wurde? 🤔 Das kam /darf nicht sein. DEIN Foto stellt den Lieferzustand dar und darf so nicht betrieben werden.
Laut Anleitung stellen die ersten vier Jumper die Art der Phasen und Absicherung dar. Soll heißen:
3-phasig mit 16 A Absicherung
D1 = 0
D2 = 1
D3 = 0
D4 = 1
Der fünfte Jumper stellt die Art der Absicherung deines Hauses dar (=IT, TT/T-Netz). Soll heißen: Wenn deine Wohnung / Haus eine Erdschiene besitzt, was in Deutschland schon immer der Fall war und ist, dann liegt ein sogenanntes TT-Netz vor. Die anderen Netze sind in deutschen Hausanschlüssen unüblich. Der Elektriker deines vertrauens sollte hört aber gefragt werden.
D5 = 1
Nun zum letzten Jumper: Hier habe ich die Begegnung des Stroms gewählt. Warum? Weil ich eine 16A Sicherung, wie auch gefordert, in meinem Schaltkasten eingebaut habe und somit einen kleine Absicherung nach oben habe, die aber nie anspringen wird.
D6 = 1.
Sagt mir doch nun bitte, was ihr so bei euch gesetzt habt.
Alles anzeigenSehr ich das richtig, dass hier kein Jumper gesetzt wurde? 🤔 Das kam /darf nicht sein. DEIN Foto stellt den Lieferzustand dar und darf so nicht betrieben werden.
Laut Anleitung stellen die ersten vier Jumper die Art der Phasen und Absicherung dar. Soll heißen:
3-phasig mit 16 A Absicherung
D1 = 0
D2 = 1
D3 = 0
D4 = 1
Der fünfte Jumper stellt die Art der Absicherung deines Hauses dar (=IT, TT/T-Netz). Soll heißen: Wenn deine Wohnung / Haus eine Erdschiene besitzt, was in Deutschland schon immer der Fall war und ist, dann liegt ein sogenanntes TT-Netz vor. Die anderen Netze sind in deutschen Hausanschlüssen unüblich. Der Elektriker deines vertrauens sollte hört aber gefragt werden.
D5 = 1
Nun zum letzten Jumper: Hier habe ich die Begegnung des Stroms gewählt. Warum? Weil ich eine 16A Sicherung, wie auch gefordert, in meinem Schaltkasten eingebaut habe und somit einen kleine Absicherung nach oben habe, die aber nie anspringen wird.
D6 = 1.
Sagt mir doch nun bitte, was ihr so bei euch gesetzt habt.