Mein MME lädt an einer meiner beiden 11 kW Wallboxen nur mit 3,7 kW. An der anderen (und an weiteren, an denen ich es ebenfalls getestet habe) lädt er dagegen problemlos mit 11 kW. An der Wallbox, an der mein MME nur mit 3,7 kW lädt (Typ "Wallbox Pulsar") , laden andere Fahrzeuge allerdings ebenfalls problemlos mit 11 kW. Die Wallbox ist also - und das hat auch der Elektriker noch einmal überprüft - richtig angeschlossen und lädt auch dreiphasig.
Aber warum lädt mein MME daran dann nur mit 3,7 kW, also vermutlich einphasig? Sie kann ja 11 kW - und mein MME kann`s anderswo ja auch.
Hat jemand ne Idee?
Nur 3,7 kW an der 11 kW Wallbox?
-
-
Woledo
Hat den Titel des Themas von „Nur 3,7 kW an der Wallbox?“ zu „Nur 3,7 kW an der 11 kW Wallbox?“ geändert. -
Fest installiertes Kabel oder nimmste ein eigenes?
-
Hört sich tatsächlich nach einphasig 16 Ampere an!!!!
Ist sicherlich falsch eingestellt!!!!
Wenn aber andere E-Autos an der wirklich mit 11KW laden, dann würde ich mal versuchen, die Phasen zu Tauschen.
-
Fest installiertes Kabel oder nimmste ein eigenes?
Fest installiert.
-
Hört sich tatsächlich nach einphasig 16 Ampere an!!!!
Ist sicherlich falsch eingestellt!!!!
Wenn aber andere E-Autos an der wirklich mit 11KW laden, dann würde ich mal versuchen, die Phasen zu Tauschen.
Falsch eingestellt sein dürfte da eigentlich nichts. In der App kann man nichts weiter dazu einstellen. Steht alles auf volle Leistung und Laden mit 16 A...
Und der Elektriker hat ja auch schon nachgemessen...
Aber das mit dem Phasen-Tauschen werde ich dort nochmal vorschlagen... -
-
Hört sich tatsächlich nach einphasig 16 Ampere an!!!!
Ist sicherlich falsch eingestellt!!!!
Wenn aber andere E-Autos an der wirklich mit 11KW laden, dann würde ich mal versuchen, die Phasen zu Tauschen.
Was bewirkt so ein Phasentausch?
-
Was bewirkt so ein Phasentausch?
Das weiß ich nicht, werde das aber beim Elektriker erfragen...
-
-
-
Was bewirkt so ein Phasentausch?
Einfach ausgedrückt wird damit die Richtung des Drehfeldes von Links- in Rechtsdrehfeld (oder vice versa) gewechselt. Normalerweise wird ein Rechtsdrehfeld erwartet. Manche Motoren nutzen das aber auch z.B. zum Richtungswechsel aus indem sie selbst die Phasen per Schalter tauschen.
Möglicherweise setzt eine Wallbox des Threaderstellers das Feld in einer bestimmten Richtung voraus während es der anderen Box Banane ist.
-
-
Woledo Evtl ein Kommunikationsproblem zw WB und ME.
Schon mal ein Resest der WB versucht?
Daran habe ich auch schon gedacht. Den Reset habe ich auch durchgeführt - doch keine Änderung!
-
Einfach ausgedrückt wird damit die Richtung des Drehfeldes von Links- in Rechtsdrehfeld (oder vice versa) gewechselt. Normalerweise wird ein Rechtsdrehfeld erwartet. Manche Motoren nutzen das aber auch z.B. zum Richtungswechsel aus indem sie selbst die Phasen per Schalter tauschen.
Möglicherweise setzt eine Wallbox des Threaderstellers das Feld in einer bestimmten Richtung voraus während es der anderen Box Banane ist.
Ok, danke. Das kenne ich von Kühlaggregaten.
-
Einfach ausgedrückt wird damit die Richtung des Drehfeldes von Links- in Rechtsdrehfeld (oder vice versa) gewechselt. Normalerweise wird ein Rechtsdrehfeld erwartet. Manche Motoren nutzen das aber auch z.B. zum Richtungswechsel aus indem sie selbst die Phasen per Schalter tauschen.
Möglicherweise setzt eine Wallbox des Threaderstellers das Feld in einer bestimmten Richtung voraus während es der anderen Box Banane ist.
Danke für die Erklärung