Hey DOC. VIelen dank. Heute hatte ich wechseln 2 kabel (braun und schwarz) beim input auch output laut deine BOX foto und alle arbeit und lade problemlos. Nochmal danke. FORDever
Beiträge von Capriturbo
-
-
Ich hatte das gleiche Problem. Bei Drehstrom reicht es irgendwelche 2 Phasen zu vertauschen, um die Drehrichtung umzudrehen!
und jetzt ist alles in ok bei dir? Kannst du hier ein foto von dein aktuell "schema" uploaden bitte?
-
Der Elektriker war gerade da und wir haben das Problem gemeinsam gelöst. die Ford Connected Wallbox hat eine Drehfelderkennung und ein zwei Leiter waren vertauscht. Jetzt funktioniert alles und das Pony kann kommen.
Hallo DOC, kannst du mir bitte teilen welches zwei Leiter war vertauscht beim deiner Wallbox? Ich habe selber problem na montage auf wand ( die gelbe LED dauerhaft beleuchet). Kannst du noch fotografiert bitte kabelverbindung und DIP schalter position D1-D6 ? Mein Wallbox ist nach 400volt stecker (3phase) eingeschlossen. Vielen dank voraus ,