Eine Schuko-Steckdose muss nach VDE mit 16A 6h lang getestet werden und darf sich dabei nicht mehr als 45K erwärmen. Eigentlich wird sogar der 1,5 fache Bemessungsstrom verwendet, also 24A.
Bei 13A oder gar 10A gibt es keine Vorgaben, aber die Belastungsgrenze ist mit dieser Stromstärke natürlich höher.
Ich gebe dir recht, dass es heutzutage nicht mehr viele Geräte gibt, die an die Leistungsgrenze ran kommen, da sich die Hersteller auch auf die 10/13A eingestellt haben.
Ich habe hier aber noch ein altes Heizgerät stehen, das laut Angaben auf dem Typenschild 3500W bei 220V aufnimmt.
Meist liegt es nicht an den Steckdosen, wenn diese angeschmort sind, sondern an den Geräten bzw. Steckern die in die Steckdosen gesteckt werden.
Die Reduzierung der Zuleitung auf 0,75mm² bei vielen neuen Elektrogeräten finde ich schon gemeingefährlich.
Der Ladeziegel von Ford ist ja auch auf 13A begrenzt. Also sollte es damit keine Probleme geben. Wer ganz sicher gehen will, sollte die entsprechende Steckdose von einer Fachkraft durchmessen lassen oder sich gleich eine blaue (Camping) CEE Steckdose installieren lassen.