4mm² ist aber bei 32A schon ein wenig knapp. Wie lange ist denn deine Zuleitung?
Ich habe bei meiner Wallbox, die in einem Jahr auf 22kW umgestellt wird, 6mm² verlegt.
sieht bei mir genau so aus
wenn dann richtig
4mm² ist aber bei 32A schon ein wenig knapp. Wie lange ist denn deine Zuleitung?
Ich habe bei meiner Wallbox, die in einem Jahr auf 22kW umgestellt wird, 6mm² verlegt.
sieht bei mir genau so aus
wenn dann richtig
sieht bei mir genau so aus
wenn dann richtig
Dito.
15m lang das Kabel, 6 mm^2
Empfehlung vom Elektriker.
Dito.
15m lang das Kabel, 6 mm^2
Empfehlung vom Elektriker.
Gute und richtige Wahl
4mm² ist aber bei 32A schon ein wenig knapp. Wie lange ist denn deine Zuleitung?
Ich habe bei meiner Wallbox, die in einem Jahr auf 22kW umgestellt wird, 6mm² verleg
Moin, ca. 5m inkl. Begrenzung der Box auf ca. 20A in Deutschland wegen Schieflast oder so.
Somit sollten wohl 4mm² reichen. 16A Leitungen haben ja auch nur im Idealfall 2,75mm².
Wie gesagt, bin nur der Steckerstecker der Rest ist Ford und Elektriker Sache. Aber trotzdem gut zu wissen.
Schieflast gibt es nur wenn du nur eine Phase alleine belastest. belastest du alle 3 gleichmäßig ist alles okay. 16 A oder 11 kW ist kein wirkliches Problem, das sind 3,6 kW je Phase. Also etwa 2 Föns oder 2 Heizlüfter. Wenn du dann überlegst, dass dies für das letzte Verteilerhäuschen gilt wird das uninteressant.
Gilt heute in vielen Kreisen tatsächlich als überholt.
Moin, ca. 5m inkl. Begrenzung der Box auf ca. 20A in Deutschland wegen Schieflast oder so.
Somit sollten wohl 4mm² reichen. 16A Leitungen haben ja auch nur im Idealfall 2,75mm².
Die Begrenzung der Box spielt keine Rolle, sondern die Vorsicherung, und die hat bei dir wohl 32A.
Es zählt nicht was der Verbraucher an Leistung ziehen kann, sondern was bei einem möglichen Kurzschluss durch die Leitung fließt, bevor die Sicherung auslöst.
Aber bei 5m ist alles im grünen Bereich. Da reichen die 4mm².
Die Begrenzung der Box spielt keine Rolle, sondern die Vorsicherung, und die hat bei dir wohl 32A.
Es zählt nicht was der Verbraucher an Leistung ziehen kann, sondern was bei einem möglichen Kurzschluss durch die Leitung fließt, bevor die Sicherung auslöst.
Aber bei 5m ist alles im grünen Bereich. Da reichen die 4mm².
Jupp das sollte passen, auch mit der Vorsicherung. Danke