Alles anzeigenSehr ich das richtig, dass hier kein Jumper gesetzt wurde? 🤔 Das kam /darf nicht sein. DEIN Foto stellt den Lieferzustand dar und darf so nicht betrieben werden.
Laut Anleitung stellen die ersten vier Jumper die Art der Phasen und Absicherung dar. Soll heißen:
3-phasig mit 16 A Absicherung
D1 = 0
D2 = 1
D3 = 0
D4 = 1
Der fünfte Jumper stellt die Art der Absicherung deines Hauses dar (=IT, TT/T-Netz). Soll heißen: Wenn deine Wohnung / Haus eine Erdschiene besitzt, was in Deutschland schon immer der Fall war und ist, dann liegt ein sogenanntes TT-Netz vor. Die anderen Netze sind in deutschen Hausanschlüssen unüblich. Der Elektriker deines vertrauens sollte hört aber gefragt werden.
D5 = 1
Nun zum letzten Jumper: Hier habe ich die Begegnung des Stroms gewählt. Warum? Weil ich eine 16A Sicherung, wie auch gefordert, in meinem Schaltkasten eingebaut habe und somit einen kleine Absicherung nach oben habe, die aber nie anspringen wird.
D6 = 1.
Sagt mir doch nun bitte, was ihr so bei euch gesetzt habt.