DIcker ist bei Strom immer besser, aber bei 16A und 15m hätte es auch ein 2,5er Kabel getan (Spannungsabfall 1,5%). Wenn man es besonders gut meint auch ein 4mm2 Kabel (SA 0.93%). 6mm2 ist schon sehr großzügig und unnötig (SA 0,62%).
Allerdings gebe ich dir bei 85m und 10mm2 absolut Recht (SA 2,1%). 6mm2 (SA 3,51%) sind da definitiv zu dünn. Da hätte man fast 400W Verlustleistung auf dem Kabel.
Guten Morgen und bitte kein gefährliches Halbwissen verbreiten. Gemäß technischer Anschlussbedingungen sowie den DIN VDE Vorgaben sind Ladepunktversorgungskabel für eine Leistung min. 22 kW/ 32 A (unabhängig von der installierten Wallbox) auszulegen. Bei einer Länge von 85 mtr. ist selbst das 10 qmm somit an der Grenze. Viele Grüße.